【看图探讨】水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的哪?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年05月25日 12:22:23
只看楼主

水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。

水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。
3.jpg

3.jpg

风轻云淡123456
2016年05月25日 12:32:13
2楼
红色的是对的,我这样认为,
回复
dengken205
2016年05月25日 13:50:18
3楼
末端啊,把别人对的东西改成错的了
回复
知乎圆桌
2016年05月25日 14:02:01
4楼
风轻云淡123456 发表于 2016-5-25 12:32 红色的是对的,我这样认为,红色是我自己画的,浅蓝色是原先的设计师画的
回复
知乎圆桌
2016年05月25日 14:03:45
5楼
dengken205 发表于 2016-5-25 13:50 末端啊,把别人对的东西改成错的了红色这段是错误的吗?最后一个喷淋头出水端接末端试水管(红色),浅蓝色这段是接在最后一个喷淋头的进水端了。
回复
dengken205
2016年05月25日 14:57:34
6楼
试水末端是在喷淋闭合环路之外的,单独用来测试最不利位置喷淋水压的

你的改法,把试水末端接入闭合环路了
回复
知乎圆桌
2016年05月25日 16:18:29
7楼
dengken205 发表于 2016-5-25 14:57 试水末端是在喷淋闭合环路之外的,单独用来测试最不利位置喷淋水压的你的改法,把试水末端接入闭合环路 …55420905542092系统图与平面图对应不起来,改成红色不是就对应系统图了,没问题呀
回复
dengken205
2016年05月25日 16:39:24
8楼
本帖最后由 dengken205 于 2016-5-25 16:41 编辑 知乎圆桌 发表于 2016-5-25 16:18 系统图与平面图对应不起来,改成红色不是就对应系统图了,没问题呀不好意思,可能是我错了。怎么试水排水管绕了那么大的圈子?
回复
知乎圆桌
2016年05月25日 16:43:16
9楼
dengken205 发表于 2016-5-25 16:39 不好意思,可能是我错了。怎么试水排水管绕了那么大的圈子?最不利点位置没有排水的地方,所以末端试水排水管延伸到了管道井内单独设置的1PL-1排水立管。
回复
trioust
2016年05月28日 10:14:57
10楼
楼主正确:)
回复
王铜
2016年05月28日 10:40:02
11楼
末端试水排水管延伸到管道井内,单独设置的1PL-1排水立管。