【看图探讨】水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的哪?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年05月25日 12:22:23
只看楼主

水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。

水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。
3.jpg

3.jpg

dfj898
2016年05月29日 09:25:50
12楼
末端试水就是模拟最不点喷淋喷后看喷淋系统是否动作。什么是最不利?显然到那点水头损失最大的那个点。所以试水管道从最后一个喷头前还是后的讨论没有意义。只要试水管道的水损等效或者大于最不利喷头就可以。所以有时可以从最末第二个喷头接出也是对的。我们平时从最不利末端是为了直观。
回复
知乎圆桌
2016年05月30日 21:26:04
13楼
dfj898 发表于 2016-5-29 09:25 末端试水就是模拟最不点喷淋喷后看喷淋系统是否动作。什么是最不利?显然到那点水头损失最大的那个点。所以 …谢谢您的指点
回复
听歌小王子
2016年08月09日 19:30:08
14楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
cysd118
2016年08月10日 08:04:58
15楼
两种连法都没错
回复
cysd118
2016年08月10日 08:05:54
16楼
不过末端试水管的距离有些长
回复
给排水设计佬
2016年08月10日 13:11:12
17楼
红线的走向就对了
回复
waterwold
2016年08月11日 14:38:43
18楼
学习了,谢谢分享
回复
huakaimingmei
2016年08月20日 22:40:27
19楼
别被误导了。 你改的是正确的。
回复
eddiecj
2016年08月21日 08:44:15
20楼
当然是在最后喷头的后面了,系统原理图中也可以给你很好的图示,规范中也有同样的图示
回复
听歌小王子
2016年08月21日 21:40:13
21楼
非常不错的资料,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开