01喷头分类 一,按安装方式分类:常见喷头类型和吊顶隐藏式喷头; 二,按照灵敏度分类: 1,早期抑制快速响应喷头, 流量系数 K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m · s) 2,快速响应洒水喷头,响应时间指数RTI≤50(m · s)。
一,按安装方式分类:常见喷头类型和吊顶隐藏式喷头;
1,早期抑制快速响应喷头,
流量系数
K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m · s)
2,快速响应洒水喷头,响应时间指数RTI≤50(m · s)。
3,特殊响应洒水喷头,响应时间指数50<RTI≤80(m · s)。
4,标准响应洒水喷头,响应时间指数80<RTI≤350(m · s)。
闭式喷头
根据热敏感原件爱你可分为易熔元件喷头和玻璃球喷头
1,
闭式系统
的洒水喷头,其工程动作温度宜高于环境最高温度30℃。
①,不做吊顶的场所,当
配水支管
布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;
②,吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
③,顶板为水平面的轻危险级、中危险级 I 级住宅建筑、宿舍、
旅馆建筑
客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头;
④,易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
⑤,顶板为水平面且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;
⑥,住宅建筑和宿舍、公寓等
非住宅
类居住建筑宜采用家用喷头;
⑦,不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于
轻危等级
和中级危险 I 级场所。
3,干式系统、预作用系统应采用直立型撒水喷头或
干式下垂型洒水喷头
①,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头(2排)或水幕喷头(3排);
6,下列场所宜采用
快速响应洒水喷头
,当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统。
②,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
1,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的
火灾危险等级
、洒水喷头类型和工作压力确定。
2,直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置。
3,边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度与间距。
4,边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度和配水支管上的洒水喷头间距,应按洒水
喷头工作压力
下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合民用建筑和工业厂房采用湿式系统的设计
基本参数
的规定。
5,除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型早期抑制快速相应喷头、特殊应用喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离。
6,
图书馆
、档案馆、商场、仓库中通道上方洒水喷头的布置。图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.3m,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于
7,货架内置洒水喷头的布置:货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,与其下部储物顶面的垂直距离不应小于150mm。当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。
8,通透性吊顶场所洒水喷头的布置:装设网格、栏板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,且通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合
9,
净空高度
大于800mm的闷顶和
技术夹层
内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或割闭式金属线槽保护,风管保温材料等采用不燃难燃材料制作;且无其它可燃物。
10,防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用
水幕喷头
时,喷头不应少于3排;采用
开式洒水喷头
时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用
防护冷却系统
保护时,喷头应根据可燃物的情况一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。
11,顶板或吊顶为斜面时,喷头的布置应符合下列要求:①,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。②,
坡屋顶
的屋脊处应设一排喷头,当屋顶坡度不小于1/3时,喷头溅水盘至屋脊的
垂直距离
不应大于800mm;当屋顶坡度小于1/3时,
喷头溅水盘
至屋脊的垂直距离不应大于600mm。
12,边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离应符合
13,除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和
扩大覆盖面积洒水喷头
的溅水盘与顶板的距离应为75—150mm,并应符合下列规定:
①,当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25—100mm。
②,当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合规定。确有困难时,
溅水盘
与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板的距离达到550mm仍不能符合规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。
③,
密肋梁板
下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25—100mm。