地下室排烟量怎么算
wanghy2011
wanghy2011 Lv.2
2012年03月06日 16:48:57
来自于通风排烟
只看楼主

地下室面积1100平米,划分两个防烟分区,用一个排烟风机,排烟量应该怎么算?

地下室面积1100平米,划分两个防烟分区,用一个排烟风机,排烟量应该怎么算?
免费打赏
wanghy2011
2012年03月06日 16:51:44
2楼
急用,各位帮帮忙。谢谢
回复
hantaisheng
2012年03月07日 06:42:29
3楼
一般按做大防烟分区面积乘120M/H计算,还有其它的计算方法,这要看具体情况。
回复
snail_yin
2012年03月07日 09:31:45
4楼
每个防烟分区面积不应大于500m2,1100m2的地下室应考虑划分三个以上的防火分区,计算方法规范的条文解释说明已经很清楚了。
回复
wanghy2011
2012年03月07日 14:30:26
5楼
那不是排烟风管很大吗?层高太低了。
回复
metro_2000
2012年03月08日 10:57:04
6楼

同意! 地铁防排烟就是这样设计的!!!!!
回复
feidao993
2012年03月09日 10:36:03
7楼
应划分3个区。
回复
oolong3144
2012年03月09日 14:12:13
8楼
做薄做宽就行了哇,只要长宽比不超过10就行
回复
王宏郁
2012年03月09日 15:30:31
9楼
意外收获啊 呵呵
回复
huweihua2011
2012年03月09日 15:30:50
10楼
功能是什么?还急,你得把问题讲全好吧~
回复
fzyagz2
2012年03月10日 17:28:00
11楼
这要看你地下室的功能了 如果是商场 500m2一个分区 要分三个区 如果是地下车库 8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。 汽车库、修车库、停车场设计防火规范上说的 小于2000 不设置机械排烟都可以(应该是这样理解的吧...)
回复