消防负荷是否需要漏电监控?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2012年03月05日 16:38:26
只看楼主

建筑设计防火规范11.27.5中提到按一、二级消防负荷的消防设备。貌似好多人消防设备都没有设漏电监控的。请大家指点。

建筑设计防火规范11.27.5中提到按一、二级消防负荷的消防设备。

貌似好多人消防设备都没有设漏电监控的。
请大家指点。
免费打赏
blade_longqc
2012年03月05日 16:56:10
2楼
可以漏电监控,但不能设计为跳闸,只能报警
回复
lzming118
2012年03月05日 17:39:26
3楼
只报警不动作
回复
xuxizhong
2012年03月06日 21:39:35
4楼
规范对漏电报警系统在那些地方设,不是明确,是不是只要在照明层箱设就可以了,动力配电箱处要不要?
回复
jjwheta
2012年03月07日 14:23:50
5楼
适用于报警 不宜自动切断保护对象的供电电源
回复
smqd1999
2012年03月07日 20:17:37
6楼
一般在双电源配电箱的出线上。。。
回复