大家来交流下拱桥在施工过程中如何控制合理拱轴线的问题
tracyjie88
tracyjie88 Lv.3
2012年03月04日 14:42:31
来自于桥梁工程
只看楼主

在拱桥的施工过程中,主拱圈的施工是至关重要的一个环节。设计院所给的主拱圈线形是按照成桥状态设计的,但是如何在施工中控制拱圈的合理拱轴线。首先,合理拱轴线的定义是在一定荷载作用下,保证主拱圈不受弯矩而只受轴力的线形。那么施工阶段和成桥阶段的荷载显然不一样,在施工过程中,特别是在拱上荷载很小时,主拱圈会产生很大的弯矩,所以想请问高手:在施工过程中,是采用何种方法或什么样的施工流程来减小主拱圈的弯矩的?

2012年03月14日 19:32:32
12楼
我们现在施工的一座拱桥,跨径小于30m,设计给了一个跨中的预拱值2cm,拱脚不变,其余二次抛物线内插!
回复
cai-518
2012年03月14日 19:35:25
13楼
先在拱圈加载,再在1/4点加载,如果是上承式拱,在施工水稳等的时候,根本不现实啊,永远都是自拱脚向拱顶逐渐加载啊,太理想化了好像!
回复
changgongapaqi
2012年03月21日 21:15:37
14楼
将整体的桥梁体系分解成为许多的构件进行制作,然后再将零散的部件拼装在一起,是这样吗
回复
chwf32
2012年03月22日 11:47:01
15楼
我们正在施工一上承式拱桥跨度110多米,我想拱上立柱加载时,按系梁下一次(9m),系梁一次,系梁上一次,盖梁一次,这样加载是否合理.
回复
yxk1103
2012年03月22日 17:51:02
16楼

预拱度是根据拱架的制作安装情况设定 不能依据设计单位的来 预拱度不够 在拱圈成型后拱轴线达不到设计要求 可能会产生弯矩出现剪裂面 在施工中情愿预拱度设大一点,按经验来说,30米的拱桥,矢跨比1/6,拱架良好,预拱度设4.5~5cm比较合适
回复
iprc369
2012年03月22日 22:46:33
17楼
学习中