大家来交流下拱桥在施工过程中如何控制合理拱轴线的问题
tracyjie88
tracyjie88 Lv.3
2012年03月04日 14:42:31
来自于桥梁工程
只看楼主

在拱桥的施工过程中,主拱圈的施工是至关重要的一个环节。设计院所给的主拱圈线形是按照成桥状态设计的,但是如何在施工中控制拱圈的合理拱轴线。首先,合理拱轴线的定义是在一定荷载作用下,保证主拱圈不受弯矩而只受轴力的线形。那么施工阶段和成桥阶段的荷载显然不一样,在施工过程中,特别是在拱上荷载很小时,主拱圈会产生很大的弯矩,所以想请问高手:在施工过程中,是采用何种方法或什么样的施工流程来减小主拱圈的弯矩的?

2012年03月04日 15:34:48
2楼

本人曾经设计过N座拱桥,也施工过几座大拱桥。对于你提出的问题,谈谈自己的看法。
设计者在设计拱桥时,选择拱轴线的原则是尽量在最不利恒载作用下(成桥状态),拱圈弯矩为0,所以一般计算出来的拱轴线是一条悬链线。至于以后的活载作用,就靠在确定的拱轴线基础上进行加强设计。
在拱桥施工时,只能按设计的拱轴线进行施工加载,加载程序原则是:对称、多次、均衡。
拱桥的拱圈加载是比其它桥梁复杂点,拱圈标高变化是最敏感的,一般采用化整为零的方法进行,时刻注意几个点的标高变动(如跨径小于50米,关注拱顶、1/4点、拱脚。如果跨径比较大,还可以多加几个点,即1/8、3/8、5/8、7/8点)。
回复
tracyjie88
2012年03月04日 23:14:18
3楼
非常感谢,我想问下,在很多书上看到化整为零和化零为整的提法,具体是什么意思啊,忘师兄指教
回复
dpf_1969
2012年03月04日 23:19:25
4楼
设计单位必须给出拱圈的施工坐标,难道你们项目设计单位没给吗?
回复
旭日东升
2012年03月05日 09:20:34
5楼

在拱桥施工时,将拱圈化整为零的意思是:将拱圈从水平投影长度以拱顶为对称点划分为若干段(非等长度),并且分别计算出每段的施工阶段预抬高值。加载时根据这些分段和预抬高值进行观察和控制。例如: 当在拱顶加载时,拱圈1/4点和对称点标高会抬高,这时你就要停止在拱顶加载,改换在拱圈两个1/4点加载,这时拱顶标高会升高。。。。。。以拱的各部分标高变化来控制拱圈加载,这是一贯以来的经验。至少能达到安全、稳妥。加载必须采取对称、多次、均衡、缓慢进行,不能太急于求成。
总结国内外拱式结构施工事故,90%都是发生在拱圈加载上,所以拱圈加载一定要引起大家重视。
回复
sj_waz
2012年03月06日 10:32:20
6楼
学习了!!谢谢版主
回复
hayes123
2012年03月06日 17:08:31
7楼
学习了,我现在做的一座拱桥,在顶推,灌浆的过程中,都是通过控制拱1/4;2/4;3/4来保持拱轴线的。
回复
q406201112
2012年03月06日 19:32:45
8楼
学习
回复
ricobest
2012年03月06日 22:18:22
9楼
版主 谢谢啊 呵呵
回复
xiangnanolive
2012年03月06日 23:19:19
10楼
很好很强大啊
回复
yuanmuzhuang
2012年03月07日 08:51:07
11楼
还没弄过拱桥呢,先学习下,感谢版主了
回复

相关推荐