比如消防水泵的最大扬程位2MPA 那么选择多大公称压力的阀门呢?是选择1.5倍水泵最大扬程的PN30 还是PN20的阀门呢?
比如消防水泵的最大扬程位2MPA 那么选择多大公称压力的阀门呢?是选择1.5倍水泵最大扬程的PN30 还是PN20的阀门呢?
2楼
阀门公称压力同管材的公称压力
回复
3楼
回复
4楼
选1.5倍系统工作压力的PN30,因为这也是系统管道的试验压力,否则在试验中会漏水
回复
5楼
给水排水工程所用的阀门的公称压力有0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa等,没有PN30 ,PN20
回复
6楼
消防、喷淋管道最高不能大于1.2MPa;怎么不减压?
回复
7楼
郑工 发表于 2013-3-26 16:54 给水排水工程所用的阀门的公称压力有0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa等,没有PN3 …谢谢分享!!!!