小弟刚做完一个管桩厂,为二级丁类厂房,按建范8.3.1里面注:可不设置室内消火栓。 但图纸审查意见提这个是强条?请问这个是强条吗?管桩厂里面没有什么可燃物啊,全是钢筋混凝土。请大家给点意见。

小弟刚做完一个管桩厂,为二级丁类厂房,按建范8.3.1里面注:可不设置室内消火栓。 但图纸审查意见提这个是强条?请问这个是强条吗?管桩厂里面没有什么可燃物啊,全是钢筋混凝土。请大家给点意见。
免费打赏
linaijing2009
2012年03月05日 12:58:36
2楼
是不是你的工程不符合不设室内消火栓的条件,而你没注意到?
回复
zhanghaijun760209
2012年03月05日 14:00:29
3楼
丁类厂房不设消火栓有两个条件(一是丁类,二是可燃物较少),有很多丁戊厂房可燃物是很多的,主要是附属东西是可燃的,比如厨卫,包装的东西都是 可燃的。
回复
lixy5618
2012年03月05日 15:10:37
4楼
建筑面积大于300平方的厂房,不管是什么厂房都要设消火栓
回复
晓风杨柳岸
2012年03月05日 15:16:14
5楼
为什么不做。花的又不是你的钱。你说没有可燃,这个不是你能左右的
回复
js_jyx123456789
2012年03月05日 15:47:12
6楼
图纸中注明可燃物较少(需与建筑一致),本人觉得可以不设,规范不是很明确吗?
回复
lc201800
2012年03月05日 15:48:33
7楼
按规范,在图纸上写明生产内容,只要可燃物不多,且即使失火,也不会造成很大损失的,可不设室内消火栓系统。
回复
注考必过
2012年03月05日 16:10:42
8楼
耐火等级二级丁类单层或多层厂房可不设,提的没道理。
回复
tx
2012年03月05日 16:28:26
9楼
在图纸上写明生产内容,只要可燃物不多,可不设室内消火栓系统。
这样审图,有点儿过分了。
回复
liuguoqing2010
2012年03月05日 17:23:11
10楼
丁类厂房+二级+可燃物较少=可不设消火栓,一切按规范来。
估计审图的认为可燃物较多,否则的话,审图是有点过分了,
应和审图多沟通交流。
回复
lily-huang
2012年03月06日 08:31:07
11楼
呵呵,学习了。