小弟刚做完一个管桩厂,为二级丁类厂房,按建范8.3.1里面注:可不设置室内消火栓。 但图纸审查意见提这个是强条?请问这个是强条吗?管桩厂里面没有什么可燃物啊,全是钢筋混凝土。请大家给点意见。
小弟刚做完一个管桩厂,为二级丁类厂房,按建范8.3.1里面注:可不设置室内消火栓。 但图纸审查意见提这个是强条?请问这个是强条吗?管桩厂里面没有什么可燃物啊,全是钢筋混凝土。请大家给点意见。
2楼
是不是你的工程不符合不设室内消火栓的条件,而你没注意到?
回复
3楼
丁类厂房不设消火栓有两个条件(一是丁类,二是可燃物较少),有很多丁戊厂房可燃物是很多的,主要是附属东西是可燃的,比如厨卫,包装的东西都是 可燃的。
回复
4楼
建筑面积大于300平方的厂房,不管是什么厂房都要设消火栓
回复
5楼
为什么不做。花的又不是你的钱。你说没有可燃,这个不是你能左右的
回复
6楼
图纸中注明可燃物较少(需与建筑一致),本人觉得可以不设,规范不是很明确吗?
回复
7楼
按规范,在图纸上写明生产内容,只要可燃物不多,且即使失火,也不会造成很大损失的,可不设室内消火栓系统。
回复
8楼
耐火等级二级丁类单层或多层厂房可不设,提的没道理。
回复
9楼
在图纸上写明生产内容,只要可燃物不多,可不设室内消火栓系统。
这样审图,有点儿过分了。
回复
10楼
丁类厂房+二级+可燃物较少=可不设消火栓,一切按规范来。
估计审图的认为可燃物较多,否则的话,审图是有点过分了,
应和审图多沟通交流。
回复
11楼
呵呵,学习了。