排烟口距最远点水平距离30m如何理解?
tangjuan831025
2006年09月25日 23:15:12
来自于通风排烟
只看楼主

本人是新手,处于规范的吸收过程中,望那位前辈指点迷津,小妹感激不尽!!!!问题如下:《高规》中“防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30m”如何理解?1)若理解为任一排烟口,那防烟分区面积最大岂不是仅900m2,何必又规定为2000m2.2)若理解为最近的排烟口,那排烟支管最长长度为多少?有没有规范或是积累下来的经验值?

本人是新手,处于规范的吸收过程中,望那位前辈指点迷津,小妹感激不尽!!!!
问题如下:
《高规》中“防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30m”如何理解?
1)若理解为任一排烟口,那防烟分区面积最大岂不是仅900m2,何必又规定为2000m2.
2)若理解为最近的排烟口,那排烟支管最长长度为多少?有没有规范或是积累下来的经验值?
免费打赏
tangjuan831025
2006年09月28日 23:15:58
12楼
但是分区一般是方形不是吗?
回复
hanxp6666
2006年09月29日 16:29:42
13楼
楼主可能钻牛角尖了,这样说是不是好理解些:一个防烟分区内的每个位置,或者说任意一点,其30米以内有一个排烟风口就算满足规范。防烟分区可以是任意形状,30m是最大距离,谁也不会把30米在几个方向都用足。
回复
tangjuan831025
2006年10月01日 01:15:06
14楼
谢谢楼上这位,我终于明白了。我的意思就是要问是一点满足还是多点,非常感谢!!!