本人是新手,处于规范的吸收过程中,望那位前辈指点迷津,小妹感激不尽!!!!问题如下:《高规》中“防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30m”如何理解?1)若理解为任一排烟口,那防烟分区面积最大岂不是仅900m2,何必又规定为2000m2.2)若理解为最近的排烟口,那排烟支管最长长度为多少?有没有规范或是积累下来的经验值?
本人是新手,处于规范的吸收过程中,望那位前辈指点迷津,小妹感激不尽!!!!
问题如下:
《高规》中“防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30m”如何理解?
1)若理解为任一排烟口,那防烟分区面积最大岂不是仅900m2,何必又规定为2000m2.
2)若理解为最近的排烟口,那排烟支管最长长度为多少?有没有规范或是积累下来的经验值?
2楼
1、首先防烟分区是500,只有车库是2000,而且一个防烟份区内不可能只有一个排烟口
2、支管的长度?多远都可以,只要风机压力够
回复
3楼
同意楼上意见。
回复
4楼
可以看规范的条文说明,有图说明,如果有做水的话,和消火栓的保护距离有一些相似!
回复
5楼
谢谢各位
回复
6楼
我的意思是说每个风口离分区内的最远距离都要30吗?还是说隔分区边线有距离不大于30的排烟口就行了阿?
呵呵!
回复
7楼
应该是每一个排烟口距离最远点的水平距离都不超过30m
愿意听听高手的意见
回复
8楼
每一个排烟口距离最远点的水平距离都不超过30m .小妹是哪里人啊
回复
9楼
我的意思是如果是8楼的答案,那么地下车库的2000平米的防烟分区还有什么必要,期望哪位高手可以详细介绍一下,谢谢!
回复
10楼
如果是8楼的答案的话,地下车库防烟分区2000又有什么意义呢?我也见过2000做一个分区的 阿,那不是自相矛盾吗?谢谢各位,烦请高手解决我的疑惑阿
回复
11楼
对于楼主的第一个问题,我有点建议:排烟口距最远点的水平距离不应超过30m,按你那样理解的话,防烟分区面积应该是2826平方米(圆的面积),而不是900平方米
回复