小区地下车库喷淋设计
zln
zln Lv.3
2004年02月19日 13:38:22
只看楼主

对于大、中型小区来说,分散的地下车库的喷淋湿式报警阀是同意放在消防水泵房还是放在地下车库好?如统一放会不会距离太远而反应时间过长?

对于大、中型小区来说,分散的地下车库的喷淋湿式报警阀是同意放在消防水泵房还是放在地下车库好?如统一放会不会距离太远而反应时间过长?
wych
2004年02月19日 13:44:58
2楼
放在地上好一些,如果地下室有人值班,放在值班室附近也可以,专门设一间报警阀室。最好统一放。
回复
ferry
2004年02月19日 14:08:57
3楼
我认为统一设于泵房好.这样做便于管理维护,排水也方便.楼主的顾虑大可不必:无论报警阀设在何处,只要消防水泵位置不动,水流程是相同的,亦即反应时间是一样的.