底框砼可以没有基础吗
zhangjintao950336
2006年09月25日 14:30:08
来自于砖混结构
只看楼主

正做底框,基础作成条形基础,但是不是十字条形,三道条形基础,这样有的混凝土墙下就没有基础了,做地拉梁来托墙,这样可以吗,请教高手

正做底框,基础作成条形基础,但是不是十字条形,三道条形基础,这样有的混凝土墙下就没有基础了,做地拉梁来托墙,这样可以吗,请教高手
免费打赏
gkmm
2006年10月05日 15:44:58
12楼
xuexue
回复
kongqi
2006年10月06日 14:43:13
13楼
你说的三道是指三道纵墙吧,那抗震横墙怎么能不做基础呢,落在联系梁上是不可以的,地震力来了你的抗震墙还有什么用,刚度达不到条件一震不就完了!
回复
szc2363
2006年10月06日 17:25:13
14楼
6楼的说的很好,既然是底框,就应该采用砖抗震墙。如果采用砼墙,就成了框架-剪力墙结构,可能会造成局部刚度过大,不能很好的协调变形。所有的底框柱和抗震墙必须有基础,如果地基条件好,层数少,柱可采用独立基础,抗震墙采用条形基础,如果地基条件差一些,层数多,荷载大,采用砼条形基础比较好。
回复
clownaaaa
2006年10月06日 22:47:02
15楼
我们的做法,底层抗震墙用混凝土墙,至于局部刚度过大这个问题,抗震规范不是规定了刚度比了?
基础用条形基础,都是十字交叉的。单方向的基础不是很好。
回复
kipin
2006年10月07日 16:29:05
16楼
砼墙应设置基础。至于局部刚度过大的问题,布置搞震墙时注意平衡分布。至于“刚度比。。。”,底框模式是下部刚度小,上部刚度大啊,造成抗震不利,底层增加抗震墙也是可以加大刚度吧。
回复
lakers555
2006年10月07日 21:00:56
17楼
底框本来下部就是框架剪力墙结构啊,采用砖抗震墙仅限6、7度少于5层的底框砖房,底二框必须用混凝土墙,抗规7.1.8条强条啊,剪力墙布置分散、均匀就不会“局部刚度”大了啊,布置剪力墙本来就是为了满足侧向刚度比的我认为。
回复
whg_saint
2006年10月08日 09:24:03
18楼
既然是抗震墙,肯定要设基础。如果是隔墙可用基础梁托墙,如果是承重墙要设基础。至于基础采用形式应该根据地质报告来定
回复
piaopiao_618
2006年10月12日 14:02:04
19楼
顶,17楼!上面除17楼说得正确!,其余都是乱弹琴!,根本对规范不了解!
请各位参考《抗规》66页7.1.8条中第5条规定!,必须设置条形基础、筏式基础或桩基!
底框本来下部就是框架剪力墙结构啊,采用砖抗震墙仅限6、7度少于5层的底框砖房,底二框必须用混凝土墙,抗规7.1.8条强条啊,剪力墙布置分散、均匀就不会“局部刚度”大了啊,布置剪力墙本来就是为了满足侧向刚度比的。因此规范限制了层间刚度比!
回复
zhangshengyun1982
2006年10月12日 15:04:10
20楼
我认为底框结构为了避免底层刚度太小,形成薄弱层而设置抗震墙提高的底框抗侧刚度,可以用填充墙,也可以用砼,但是如果用砼墙则必须要做基础,因为砼墙的刚度要远大于柱刚度,地震时底层的地震能量大多都被抗震墙吸收了,墙内力较大,必须通过基础传到地基。
回复
ysden333
2006年10月20日 10:44:19
21楼
楼上大家说得有道理!
回复