准备开个浴室,有100个淋浴头龙。没有浴池和桑拿,我该选用多少大的锅炉和水箱啊。急~谢谢
准备开个浴室,有100个淋浴头龙。没有浴池和桑拿,我该选用多少大的锅炉和水箱啊。急~谢谢
2楼
用天然气的。浴室在4楼。设备放在4楼楼顶
回复
3楼
我计算时,根据<<建筑给水排水设计手册>>一书上,对于热水用水定额的要求,公共浴室,无淋浴小间,
一小时用量:450-540升,水温取40度。请问,你那个地方,冬季进水温度一般多少度,这个浴室,每天营业时间
多少小时,同时使用系统大概是多少
回复
4楼
我是在上海的,冬天也就最低零下5度。一般在0度。每天营业时间是下午2点到晚上10点。使用概率现在算不出。因外是对外营业的
回复
5楼
进水温度按5度计算时,100个淋浴龙头同时使用时的最大流量约50吨/h,折合热负荷约为2000KW。考虑同时使用系数,再增加水箱缓冲最大负荷,选用一台1400kw的锅炉(折合2吨)应该可以了。至于水箱容量,如果按储存60的热水考虑,选用30立方的即可。
回复
6楼
赞成楼上,如果是双管淋浴的话,水箱可以设计小点,20立方差不多了。
回复
7楼
公共浴室的淋浴器同时使用率为100%.按照楼上所说,每个龙头每小时用水量
是500升,整个浴室每小时用水量是:50t。冬天一般进水温度0度计算,热水使用
温度40度,计算出热量是:200万大卡。如果你要节约成本,可用开式系统(用开式水箱)
,照楼上所说,用140万大卡的热水炉,可以再配个14t的开式水箱,作成开式系统。将
锅炉和开式水箱放在楼顶,具体系统的设计方案要根据实际情况确定。同时,我觉得最好
用两台锅炉,这样在人少时只用起动一台锅炉,节省燃料。
我认为,5楼(不知如何称呼)在选型上,把锅炉选的太大,而水箱配的稍小。这样成本可能
会比较高。
回复
8楼
谢谢各位。我现在准备用热水器组。准备用30台24L的热水器并联。再配稳压泵和循环泵。这样的话投资可以少一点。请问这样的方案可行么。如果可行我是否还要加水箱。
回复
9楼
30台24升。这个24L是快速式热水器吗?是的话,热量肯定不够的啊。24×60×25×30=1080000kacl/h。
同意5楼的建议。
加水箱是为了蓄热核缓解最大用水量时热量不足的。因此水箱感觉还是不可以少的。
回复
10楼
有地方的话,加水箱或容积式换热器较好,可减小锅炉容量,又能保证系统供水稳定。
回复
11楼
四十个头,要求配15立方的水箱.水温0度到40度.一个小时达到温度选多大的锅炉.请教了?
回复