准备开个浴室,有100个淋浴头龙。没有浴池和桑拿,我该选用多少大的锅炉和水箱啊。急~谢谢
准备开个浴室,有100个淋浴头龙。没有浴池和桑拿,我该选用多少大的锅炉和水箱啊。急~谢谢
12楼
配这么大水箱干吗?30万大卡的锅炉就够了。
回复
13楼
我们公司锅炉生活水出水温度为60度,生活水用水温度一般为40度,进行热量转换,
另外要根据规范查用水点的用水器具每次额定用水量,以及同时使用率和小时使用次数方可算得。
回复
14楼
如何进行热量转换?是两个水箱,一个60度,一个40度吗?问题比较低级,见笑了.
回复
15楼
就是Q=cq(t热-t冷)
锅炉出水温度为60度,而生活水只需40度
根据热平衡那么我们锅炉在满足40度水量需求的同时,出水量可减少
举个例子:需要40度的生活水12 L/min,设冷水温度为5度
4.186*12*(40-5)=4.186*q*(60-5)
q可以求出来吧,这就是此时需要锅炉实际的每分钟流量
回复
16楼
设计推荐的热水流量太大啦,实际喷头哪有那么大的流量,正常使用每小时200升顶天了,再者100个喷头的利用率最多60%,选个1吨锅炉足够了,正常使用时锅炉是可以超负荷运行的,尤其是天然气锅炉,只要调节燃气的流量就可以超负荷运行,偶尔浪费点天然气也是正常的,要不设备的投资太大,做生意嘛,本小利大是最佳的。
回复
17楼
公共浴室的淋浴器同时使用率为100%.按照楼上所说,每个龙头每小时用水量
是500升,整个浴室每小时用水量是:50t。冬天一般进水温度0度计算,热水使用
温度40度,计算出热量是:200万大卡。如果你要节约成本,可用开式系统(用开式水箱)
,照楼上所说,用140万大卡的热水炉,可以再配个14t的开式水箱,作成开式系统。将
锅炉和开式水箱放在楼顶,具体系统的设计方案要根据实际情况确定。同时,我觉得最好
用两台锅炉,这样在人少时只用起动一台锅炉,节省燃料。
我认为,5楼(不知如何称呼)在选型上,把锅炉选的太大,而水箱配的稍小。这样成本可能
会比较高。
回复
18楼
有地方的话,加水箱或容积式换热器较好,可减小锅炉容量,又能保证系统供水稳定。
回复
19楼
我这重庆 1个龙头按300升算,需水量30T,按60度水温,需120万大卡锅炉。如配水箱,直接选个1T的热水炉配个15T的水箱,提前一个小时烧足够了。
回复
20楼
再次谢谢!感谢楼主了!!!
看看先,对互相的交流学习有帮助的。
希望多多发扬无私奉献的精神,
回复