供配电专业案例考试第二天下午最后一题答案有误?
h168991688
h168991688 Lv.2
2006年09月25日 10:22:59
只看楼主

案例最后一题,变压器继电保护过流、速断保护,gl型继电器,按手册,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,是否题目有误!!!如果都取1.2,或者都取1.3倒是有答案。

案例最后一题,变压器继电保护过流、速断保护,gl型继电器,按手册,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,是否题目有误!!!如果都取1.2,或者都取1.3倒是有答案。
免费打赏
hlp6464
2006年10月04日 10:18:29
32楼
这道题到底有几处错呢?我选了两处错,没看门,只看高压室的门了,因为在高压配电室没找到错.
回复
messager
2006年10月18日 16:52:58
33楼


哈哈,那你说说GL包括那些保护?难道GL和DL一起来保护?

看来兄弟没做过继电保护啊!
回复