供配电专业案例考试第二天下午最后一题答案有误?
h168991688
h168991688 Lv.2
2006年09月25日 10:22:59
只看楼主

案例最后一题,变压器继电保护过流、速断保护,gl型继电器,按手册,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,是否题目有误!!!如果都取1.2,或者都取1.3倒是有答案。

案例最后一题,变压器继电保护过流、速断保护,gl型继电器,按手册,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,是否题目有误!!!如果都取1.2,或者都取1.3倒是有答案。
免费打赏
bylanhang
2006年09月29日 09:01:01
22楼
那配电室门是考建筑的题目吧,不应该是考电气的知识吧?
回复
wwx200610
2006年09月29日 12:19:56
23楼
]
你是不是设计院的人?
回复
万丰
2006年09月29日 19:45:58
24楼
答案有错误,害我浪费了7分钟
回复
hhy-hhy
2006年09月29日 23:26:56
25楼


正规的设计,门应该标尺寸,此处不标,题目中已说得很清楚,不用判断。
回复
abcd2006
2006年09月30日 09:54:46
26楼
我也是按<工业与民用配电设计手册>P297页,可靠系数 在过流时选1.2,速断时选1.3,如此算来,过流保护整定值是 7.28,速断保护是39,没有正确答案,真是浪费时间呀!老师们怎么回事呀??
回复
yulangqiu
2006年09月30日 11:05:17
27楼
回复
大鼻山
2006年10月01日 15:25:55
28楼


我审图就经常提到“配电间(室)”的门要外开。
回复
hhy-hhy
2006年10月02日 07:29:06
29楼


题目开头是“请对下图标注的尺寸判断......”题目出得非常严谨,是道好题。
回复
hhsscc
2006年10月03日 14:37:45
30楼
此题没有错误
回复
云飘飘
2006年10月04日 08:35:47
31楼
题目文问的是最接近的答案,所以题目本身没错。
回复