12楼
湿式报警阀可安装在地下一层的泵房吗?
我有一工程,消防水池与泵房都在地下一层,我想把湿式报警阀级组安装在地下一层,可以这样做吗?请各位赐教!
回复
13楼
好心人就有啊!
回复
14楼
如果湿式报警阀装在泵房里那他的报警功能就体现不了了.他还有个警铃的.
回复
15楼
可以安装在地下室泵房内,警铃是否需要外引,那就要看附近是否有人值班。
回复
16楼
湿式报警阀组的安装图片
回复
17楼
信号蝶阀的作用是干什么的,单纯是为了检修用吗?还是出于别的什么考虑呢?
回复
18楼
如果单纯为了检修,为什么信号蝶阀的下侧还装了闸阀呢?
回复
19楼
六楼的图片怎么在湿式报警阀的上下侧各有一个信号蝶阀呢?
回复
20楼
这信号阀倒是有点独特哈