【求解】环网线路的负载两路电源同时向环网柜供电吗
bajiebaole
bajiebaole Lv.2
2012年02月28日 12:50:12
只看楼主

处于环网线路中的负载来看,它有两路电源进入。这两路电源是同时向环网柜供电的吗?也就是说连接进环网柜的这两路电源的开关都是闭合的吗?

处于环网线路中的负载来看,它有两路电源进入。
这两路电源是同时向环网柜供电的吗?也就是说连接进环网柜的这两路电源的开关都是闭合的吗?
lhgolxy
2012年02月29日 14:21:50
2楼
当具有两路10kV高压电源供电时,根据用户的负荷特点,经过技术经济比较,可以采用如下几种接线方式:
1)两路电源同时供电,单母线分段分列运行,互为备用;
2)两路电源一路供电,一用一备,母线不分段;
回复
hiker1983
2012年02月29日 23:19:57
3楼
是的,都是闭合的
回复
lyf2445073
2012年03月01日 10:12:48
4楼
是开环还是闭环运行,没有说明
回复
lyf2445073
2012年03月01日 10:13:59
5楼
开环应该设断点,根据负荷位置设断点
回复
zhongjiao5
2012年03月02日 12:27:17
6楼
回复求高手:电影院的门禁线的安装问题 主贴 的帖子
回复
maquanxi723
2012年03月02日 16:21:21
7楼
应该是一供一备,而且两进线开关应连锁。
回复
dslkyn01
2012年03月03日 11:41:08
8楼
两路电源是同时向环网柜供电的吗?
回复
mqli2004
2012年03月05日 10:01:03
9楼
一般是不闭合的,开环运行。
回复
sjycjm
2012年03月05日 10:10:56
10楼
条件情况说明不完善,所述的环网柜接线方式不明确,无法给出运行方式。