设计一个高层住宅,住户照明总进线开关注明:带分励脱扣,火灾时切断电源,可图审的意见是:要在每个层电表箱处切断非消防电源,但我总觉得这样太繁琐,也没必要,且我设计的层箱开关都是采用隔离开关,不用断路器(因为这样级间配合不好选择)。请教一下各位都是怎样做的,有必要每层都做非消防电源切断吗?依据是什么?
设计一个高层住宅,住户照明总进线开关注明:带分励脱扣,火灾时切断电源,可图审的意见是:要在每个层电表箱处切断非消防电源,但我总觉得这样太繁琐,也没必要,且我设计的层箱开关都是采用隔离开关,不用断路器(因为这样级间配合不好选择)。请教一下各位都是怎样做的,有必要每层都做非消防电源切断吗?依据是什么?
12楼
如果只有一层停电 全楼切非会引起不必要的慌乱
回复
13楼
如果只有一路供电是否可以在总箱处切断呢,看着沙发的规范条文感觉还是需要分区域切,但是做过的高层只是在总箱处切审图也没提出过问题
回复
14楼
不错啊,学习了。
回复
15楼
学习中,希望专家解释一下。
回复
16楼
回复
17楼
同意9楼的意见
回复
18楼
赞成9楼说的 我也觉的没必要每层都切 总的一断一切不就欧克了吗
回复
19楼
我们一起下载图纸我们一起下载图纸我们一起下载图纸我们一起下载图纸我们一起下载图纸我们一起下载图纸我们一起下载图纸
回复
20楼
像你说的这样,一个单元也就设一个分励脱扣,我是觉得应该可以。我以前的一个项目是一个单元分两路,1-8层一路,9-16层是一路,每路一个分励脱扣。