设计一个高层住宅,住户照明总进线开关注明:带分励脱扣,火灾时切断电源,可图审的意见是:要在每个层电表箱处切断非消防电源,但我总觉得这样太繁琐,也没必要,且我设计的层箱开关都是采用隔离开关,不用断路器(因为这样级间配合不好选择)。请教一下各位都是怎样做的,有必要每层都做非消防电源切断吗?依据是什么?

设计一个高层住宅,住户照明总进线开关注明:带分励脱扣,火灾时切断电源,可图审的意见是:要在每个层电表箱处切断非消防电源,但我总觉得这样太繁琐,也没必要,且我设计的层箱开关都是采用隔离开关,不用断路器(因为这样级间配合不好选择)。请教一下各位都是怎样做的,有必要每层都做非消防电源切断吗?依据是什么?
免费打赏
oldriver
2012年07月19日 12:09:34
22楼
根据现行高规的9.4.2条,不超过100米的住宅、商住楼的住宅部分,没有要求设置火灾自动报警系统。
回复
weiwei19870220
2012年07月19日 13:20:55
23楼
一梯两户18层 建议不要一路干线带18层 分二到三段 每段6层或者九层比较合适 然后每段强切即可(如果有自动火灾报警的话)
回复
lyc43269
2014年01月26日 11:04:16
24楼
你这个问题要照规范来,不能自己想当然。火灾切断相关区域的非消电源。你每层都设电表箱,是一种浪费,几层设一个电表箱,用9表箱或者2表箱。再控制表箱就行的了。
回复
注册电气师
2014年01月26日 22:33:39
25楼
住宅楼的防火分区每层一个????????、个人觉得1个单元一个分区。