大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?大家可以说说自己的做法和所在地区?建议斑竹加分啊
大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?
大家可以说说自己的做法和所在地区?
建议斑竹加分啊
12楼
似乎地上部分商场排烟从没做过补风,图审和消防没提过意见
回复
13楼
我觉得自然补风够就不用机械补风。。。。
回复
14楼
若没有自然补风的条件,只能上机械补风喽~ 50%排烟量 。。。
回复
15楼
我们专业负责的就是火灾初期,能尽量让人疏散,加压送风为了创造安全的疏散条件,机械排烟也是为了尽量降低室内危险,方便人员疏散。
这时以疏散为主,大家都往外跑,即使有窗,谁还有心情去敲玻璃?
一般商场为了美观,为了广告位,为了防盗,为了管理,顾客区是不会有外窗的。所以应该设补风,可以利用空调机组和新风机组。
回复
16楼
应该要设补风系统,同上~
回复
17楼
有可开启外窗且面积足够大的话(但不应被广告牌之类的东西遮挡),一般认为可以不设。
回复