调查:大型商业机械排烟一般要不要补风?
brightboy116271
2012年02月27日 20:48:30
来自于通风排烟
只看楼主

大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?大家可以说说自己的做法和所在地区?建议斑竹加分啊

大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?

大家可以说说自己的做法和所在地区?


建议斑竹加分啊
免费打赏
hnxiongwu2976
2012年02月28日 11:21:02
2楼
我去年做了个5层商业楼的,只做了机械排烟,没有做补风,消防的没有提出意见,
回复
jackeichan
2012年02月28日 17:19:59
3楼
大型商业建筑排烟需要补风,补风量一般为排烟量的50%
回复
onepiece0331
2012年02月29日 22:04:33
4楼
可以自然补风的话,比如车道补风就自然排烟可以了,如果没有的话就机械补风咯,排烟量的一半
回复
tawulan
2012年03月02日 11:48:59
5楼
如果在地上的话可以不用补风,利用门、窗自然补风。如果位于地下,无车道等自然补风则需相应设置补风系统。补风量为排烟量的50%。
回复
无间道
2012年03月02日 12:12:24
6楼
你这个问题太过过于笼统了。什么叫大,什么叫小,这是个相对的。在数学上,对于0来讲,任何有效地正数都比它大。反之,任何负数,都比0小。
在工程上,需不需要设排烟是要拿数据说话的。设不设,设成何种形式等等是要用规范说话的。排烟问题,也不仅是补新风那样的简单问题,还有消防的具体规定。按照你的较大商场意思,我理解应该是单层建筑面积起码超过1000平米以上了。在这样的情况下,消防规范和建筑规范都有明确的规定,必须设新风和排烟系统的。
回复
fine_2009
2012年03月02日 14:32:34
7楼
我认为地上的话可以不另设机械补风。本身有外窗各种缝隙,商场又有很多的楼梯,这些楼梯和前室又很多是有正压送风的,所以,我认为没必要再另设补风。除非确定环境没外窗,又比较封闭,补风来源很少。
回复
牛广人
2012年03月02日 15:07:06
8楼
不在乎商场是大是小,地上还是地下,要看有没有自然补风。没有,按排烟量的50%。
回复
xiaofengwork
2012年03月04日 13:49:35
9楼
这个问题个人认为不需要设置,从规范上讲,只要有自然进风就可以,而商场地上都设有大量的窗,虽说窗是死扇,但火灾时是允许敲碎玻璃的,
回复
lhboy2000cn
2012年03月05日 09:52:09
10楼
同意楼上的答案,补风量按照排烟量的50%设计。
回复
tangjiali830311
2012年03月05日 13:12:48
11楼
要设补风系统的,虽然有门窗的渗透,但是像一般的大型商场或者超市,很多门窗那都会放广告牌或者超市那要放柜子,所以,很多窗子是不能开启的,因此做了机械排烟,肯定要设机械补风系统的。