我刚刚拿到一套施工图。在说明中明确表示:封闭楼梯间设置消防疏散指示,但这个楼梯间靠外墙,有一个窗户。但是没有设置消防疏散指示,这样行吗?所以不明白,想请教一下什么样的楼梯间叫封闭楼梯间? 非常感谢!!
我刚刚拿到一套施工图。在说明中明确表示:封闭楼梯间设置消防疏散指示,但这个楼梯间靠外墙,有一个窗户。但是没有设置消防疏散指示,这样行吗?所以不明白,想请教一下什么样的楼梯间叫封闭楼梯间?
非常感谢!!
2楼
哪位老师给解释一下,谢谢了。
回复
3楼
封闭楼梯间的设置在:
1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。
3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
回复
4楼
是什么建筑,住宅?公共建筑?应说清楚。看《民规》或《高规》。
回复
5楼
封闭楼梯间应该是有长闭门的?个人理解,哈哈,这样设置安全出口才有意义!
回复