湿式报警阀组放在地下二层的水泵房内合适吗?
hai_
hai_ Lv.5
2004年02月13日 16:00:13
只看楼主

规范上好象没说报警阀组必须安装在首层工程实际中要是设在地下二层会不会有什么不方便?

规范上好象没说报警阀组必须安装在首层
工程实际中要是设在地下二层会不会有什么不方便?
lwh91
2004年02月13日 16:03:32
2楼
可以,只要有排水措施。
回复
fu
2004年02月13日 16:09:03
3楼
还有水力警铃安装可能不理想。
回复
qja989
2004年02月13日 16:25:32
4楼
曾经有DBJ规定,报警阀组应设置于消控中心内,主要是为了满足水力警铃有关安装距离的要求。
回复
liangfp
2004年02月13日 16:28:57
5楼
可以,但是延迟器、压力继电器、及水力警铃等应尽量放置在干燥的地方。
回复
dlwyg
2004年02月14日 20:05:49
6楼
没有问题,报警阀组好多都设置于泵房内,不过水力警铃应设置于有人值班地点附近
回复
gps86
2004年02月14日 21:43:09
7楼
应该是可以的。相应的其他要求应满足即可(如排水等)。