【求助】三层市场都是8mX4m小商铺,消火栓设置问题
131285
131285 Lv.2
2012年02月24日 10:06:34
只看楼主

三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行

三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行

111.jpg


22.jpg

cd75cb6fb4ca835e945b.zip
56.8 KB
立即下载
免费打赏
xbd715
2012年02月28日 11:16:30
12楼
首层设室外地上式消火栓,在室外墻上设消防箱内消防带与消防枪,间距小于30米,二三层设在走道。
回复
waterzy
2012年02月28日 14:20:39
13楼
总面积多大?大于3000就要做喷淋了!
消火栓有两个方法:1、每个商服室内放一个,贴近外门。这样做应该能通过消防审查,但对设计者来说,不是最安全的。2、最安全的办法,每个商服室内做两个。
消防,是给自己做的,别怕多花钱。万一着火了,先审你设计。
回复
lqmawei
2012年02月28日 14:22:29
14楼
一层设置在商铺外墙,得做保温额
回复
koywin
2012年02月28日 14:49:49
15楼
消火栓设置在店铺外墙,做电伴热。做保温没用的,消火栓系统的水温低,又不循环,保温不起作用的
回复
愤怒的小鸟
2012年02月28日 16:30:36
16楼
这个可行,但是没见过这种情况啊,放外面是属于住宅的呢还是市政公共的呢?
回复
rht1822
2012年02月28日 17:57:38
17楼
一层一般是每户设一个,临近外门附近,便于隔壁房间使用,保证任意地方失火,有2枪达到。2、3层看有无室外公共走道。。。
回复
晓风杨柳岸
2012年03月05日 15:14:50
18楼
我做的那个更麻烦些,那个在每个商铺里面还有楼梯上二层,在一层做在户外没异议,在二层我做的是每个房间一个。因为防火分区问题,没走廊 只能在商铺里面。在一层做在室内了的话,如果我家起火了。来把你们砸了。。而且分区都不是一个分区。个人意见望指教
回复
mengyulili
2012年03月07日 18:49:28
19楼
每一个商铺都必须有一个消火栓,这样就可以了,可以放在隔墙上,但是二三楼,楼道里必须布置消火栓
回复
w-jwei
2012年03月16日 16:10:26
20楼

楼上的第一种,要看当的消防部门是否同意了,比如,江苏可以,但太原不行,楼上第二种,太原可以,其它地方也没有问题,但有点浪费了,第三种是在室外或走道上设置,但室外要做好保温,本人建议第三种!!
回复
blueice87
2012年04月24日 10:51:25
21楼
如果是2层商铺 就是一家上下2层的 是每层设2个 还是一层一个 还是只在底层设置就可以 求有没这种规范出处
回复

相关推荐

APP内打开