【求助】三层市场都是8mX4m小商铺,消火栓设置问题
131285
131285 Lv.2
2012年02月24日 10:06:34
只看楼主

三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行

三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行

111.jpg


22.jpg

cd75cb6fb4ca835e945b.zip
56.8 KB
立即下载
免费打赏
131285
2012年02月24日 10:07:48
2楼
图片双击可以看大的
回复
131285
2012年02月24日 10:51:05
3楼
在线急等,路过的大侠给指点迷津啊
回复
131285
2012年02月24日 11:19:13
4楼
回复
131285
2012年02月24日 11:19:34
5楼
回复
xrb791124
2012年02月24日 11:26:21
6楼
设计在室内不合理,因为将来这些商铺都要成为个人的,不一定常有人。你看设计成干式消火栓系统怎么样?
回复
tanyan
2012年02月25日 11:39:31
7楼
设置在室外公用走道上,并满足同层两支水枪同时到达室内地面任一点。
回复
sj625627
2012年02月25日 12:22:27
8楼
首层设置室外消火栓,满足同时有两支水枪同时到达室内任意一点,二三层设在走廊,条件一样
回复
yumaodehenji
2012年02月27日 09:21:53
9楼
一层设置在商铺外墙,二三层没看到图纸,不知道具体情况,一般设置在走道上。立管位置自己合理放置就行。
回复