三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行
三层市场,都是8mX4m的小商铺,走道是直对室外,由于是北方寒冷地区,我消火栓消火栓设置在室内隔墙上,满足保护间距,这样做行不行
2楼
图片双击可以看大的
回复
3楼
在线急等,路过的大侠给指点迷津啊
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
设计在室内不合理,因为将来这些商铺都要成为个人的,不一定常有人。你看设计成干式消火栓系统怎么样?
回复
7楼
设置在室外公用走道上,并满足同层两支水枪同时到达室内地面任一点。
回复
8楼
首层设置室外消火栓,满足同时有两支水枪同时到达室内任意一点,二三层设在走廊,条件一样
回复
9楼
一层设置在商铺外墙,二三层没看到图纸,不知道具体情况,一般设置在走道上。立管位置自己合理放置就行。
回复
10楼
有道理
[
本帖最后由 yumaodehenji 于 2012-2-27 12:05 编辑 ]
回复
11楼
设在走道墙上,消火栓门做保温
回复