求房屋性质及消防要求
hu2005ling
hu2005ling Lv.2
2012年02月23日 21:04:34
只看楼主

32层高层,1-2楼为商用3-32层为公寓 需要整体安装喷淋吗?

32层高层,1-2楼为商用3-32层为公寓 需要整体安装喷淋吗?
免费打赏
sj625627
2012年02月27日 11:32:46
2楼
3-32装在电梯前室就可以了
回复
sj625627
2012年02月27日 11:36:42
3楼
高层一类商住楼
回复
小方
2012年02月27日 19:53:31
4楼
你这个应该是综合楼,应该按照规范都要做的。如果没有商业,高层公寓浙江地方规定做公共走道等部位就可以,地方消防沟通看看,公寓部分能不能只做走道,前室什么的。当然酒店式公寓不用考虑了都做。
回复
duping81
2012年03月06日 09:04:50
5楼
这个是综合楼而不是商住楼,因为3层以上是公寓而不是住宅!
按照我们这里的要求,公寓房间内也要设喷淋。
公寓为非住宅类居住建筑,规范只说普通住宅不用设喷淋。
酒电公寓按旅馆建筑设计,学生公寓按集体宿舍设计
回复
w-jwei
2012年03月16日 16:04:39
6楼
你这个肯定是综合楼了,全楼做喷淋了!!
回复