一个热水膨胀水箱容积计算的问题!
jenson_yi
Lv.2
2006年09月20日 20:04:27
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
规范上热水膨胀水箱计算公式如下V=0.0006xdTxVs其中dT为系统内最大温差。这个dT是(1)热水温度-冷水温度,还是(2)热水温度-回水温度?
规范上热水膨胀水箱计算公式如下V=0.0006xdTxVs
其中dT为系统内最大温差。这个dT是(1)热水温度-冷水温度,还是(2)热水温度-回水温度?
免费打赏
jzh_nc
2006年09月20日 21:15:23
2楼
热水温度-冷水温度
回复
jenson_yi
2006年09月21日 08:18:28
3楼
有没有高手出来解释一下,这么简单的东西,不要丢分
回复
chj0330
2006年09月21日 21:48:10
4楼
"热水温度-冷水温度"才是最大!
回复
飞鱼
2006年09月22日 00:41:40
5楼
是热水和冷水温差
回复
xiwen88
2010年04月26日 21:22:43
6楼
其实我只想挣点钱
回复
飞机都去哪了
2013年04月23日 11:51:40
7楼
上次做一个题,按热水与冷水温差来算没答案,按回水与冷水算才有答案,真实很郁闷!
回复
君临天下
2013年04月23日 15:57:55
8楼
学习了~。继续学了
回复
相关推荐
闭式系统中膨胀水箱需要和定压补水装置配合使用吗?
暖通制冷设备选型
2021-04-29 22:20:40
膨胀水箱设计总结——容积计算、选用和设计安装要点
采暖供热
2020-11-30 14:44:54
中央空调膨胀水箱的作用与计算
中央空调
2020-11-18 10:24:54
暖通空调管道阀门选型和膨胀水箱选用原则
暖通制冷设备选型
2020-10-27 14:52:28
请问充水高度指的是膨胀水箱到循环水泵的高度吗?
采暖供热
2020-02-22 14:19:45
1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗
中央空调
2017-07-31 15:46:55
北京集中供暖改为天然气热水炉后顶楼的膨胀水箱还有作用吗
采暖供热
2017-07-24 06:09:16
世纪难题来了,为什么循环水不向屋顶膨胀水箱分流呢?
中央空调
2017-06-30 21:19:59
各位大神,高于锅炉5米的生活热水箱做膨胀水箱可以么
暖通施工图
2017-05-24 10:54:07
为什么水平式系统能利用最高层的辅助空间架设膨胀水箱
采暖供热
2016-12-28 08:37:16
高位开式膨胀水箱的定压点离水泵吸入口之间的距离应多少为宜
中央空调
2016-11-25 08:46:24
【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
中央空调
2016-11-01 15:30:13
[请教]中央空调水系统的膨胀水箱会增加多少系统的压力?
中央空调
2016-10-16 18:22:51
请问各位膨胀水箱的水位一般是怎么设置的
暖通工程施工
2016-08-05 10:45:24
开式膨胀水箱溢流口位置
中央空调
2016-03-18 12:53:04
密闭式水管路系统膨胀水箱和跑风不可缺
暖通制冷设备研发
2015-12-16 10:41:05
求膨胀水箱的计算公式,对规范有疑问
零基础学地暖
2015-09-30 10:34:30
落地式膨胀水箱中的补水泵能否不用
中央空调
2015-07-09 08:53:48
闭式系统中落地式膨胀水箱可否自己制作?
中央空调
2015-07-09 08:38:18
采暖系统膨胀水箱怎么计算的?
零基础学地暖
2015-06-05 15:09:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开