请问空提水系统中膨胀水箱的安装高度如何确定?
xtj1986
xtj1986 Lv.2
2012年02月23日 13:24:44
来自于采暖供热
只看楼主

空调水系统中与集水器相连的膨胀水泵安装位置有何要求,他的高度你们是如何确定的?顺便问下集水器上面的加药补水,具体是作什么用的?

空调水系统中与集水器相连的膨胀水泵安装位置有何要求,他的高度你们是如何确定的?顺便问下集水器上面的加药补水,具体是作什么用的?
免费打赏
snail_yin
2012年02月23日 15:00:57
2楼
比系统最高点高出0.5m以上。
加药装置是防止管道腐蚀以及结垢
回复
sandmingyun
2012年02月23日 15:05:40
3楼
回复
xtj1986
2012年02月23日 17:45:11
4楼
谢谢高手了