再无地下室的桩基础设计中,我见过两种基础梁的配筋,一种是只配跨中钢筋钢筋,支座钢筋与跨中钢筋相同,另一种则是采取和楼面梁一样的配筋配筋方式,本人估计是因为桩基承台的宽度可以抵抗基础梁的负弯矩故此在基础梁配筋中可不考虑负弯矩较大引起的支座负筋加大的情况,请问那以上两种方法有没有分别的适用范围或者那种较为真实合理呢?
再无地下室的桩基础设计中,我见过两种基础梁的配筋,一种是只配跨中钢筋钢筋,支座钢筋与跨中钢筋相同,另一种则是采取和楼面梁一样的配筋配筋方式,本人估计是因为桩基承台的宽度可以抵抗基础梁的负弯矩故此在基础梁配筋中可不考虑负弯矩较大引起的支座负筋加大的情况,请问那以上两种方法有没有分别的适用范围或者那种较为真实合理呢?
2楼
一种叫承台拉梁,只为构造控制桩基沉降差;一种为地框梁,参与整体结构计算,不一样不一样不一样的!!!
回复
3楼
就目前而言 二楼所说的二种梁在新的平法图集中已经归纳为一种 即基础联系梁
我们这边一般习惯把这一层梁单独建一层 计算这层联系梁的配筋
一般都与框架梁构造相同 有加密区非加密区之分 当然了面筋肯定是要有的
回复
4楼
根据你的模型,如果没建到模型就是构造配筋
回复
5楼
你所说的基础梁应该按桩基础规范里面的做法,即有抗震设防的承台之间宜设置联系梁(有上部荷载的话兼做“地梁”),梁顶与承台面齐平。具体算法可以手算,也可以单独建一层模型,柱子按承台尺寸输入梁配筋较经济。
回复
6楼
你对承台梁的计算概念缺乏基本的理解。承台梁不仅要承受上部的荷载(受弯构件),还要平衡由于水平力作用所产生的拉、压应力。一般在计算承台梁时,不仅要按照受弯构件考虑,还要按照受拉构件考虑。由于混凝土的受了能力较弱,一般的方法是满足受拉的要求,这样基本都可以满族受弯的要求。因为拉力是沿整个构件发生的,所以将钢筋通长设置的方法是正确的。这样才能发挥钢筋的作用,减少混凝的破坏。
回复
7楼
很有收获,谢谢各位大侠
回复
8楼
单桩承台应在两个垂直的方向设置连系梁,我满足不了这个要求怎么弄啊?
回复