讨论:膨胀水箱的定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊
star-cluster
2012年02月22日 11:11:34
来自于中央空调
只看楼主

讨论:定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊大家说说经验呢,一直感觉头疼

讨论:定压补水里面的系统水容量Vc,大家一般如何估算啊

大家说说经验呢,一直感觉头疼
免费打赏
cnbbzz
2012年02月22日 22:10:45
2楼
这个问题提的很好,其实手册上的数据,经过推理,有点不大符合我们的项目情况了,现在忙,没空详细说了。
回复
star-cluster
2012年02月23日 09:18:08
3楼
顶起这个帖子,大家广纳吉言啊!!!!!!!!!!!!!!
谈谈经验
回复
star-cluster
2012年02月27日 10:35:52
5楼
顶起,等待答案!
回复
chachababy
2012年02月27日 22:54:50
6楼
说实话,我干过几个项目,设计的跟设计手册出入不大,我记补水的水表,不看设计手册楼主就把每段管存水和设备存水加起来,像扒工程量一样求和就可以知道了
回复
zhyt0wy
2012年04月02日 02:57:35
7楼
像6楼这么说,如果是一个小区的,有些你还把所有的管道都加起来吗
回复
wwwecjtu
2012年04月02日 09:23:09
8楼
我在做设计的时候经常遇到此类问题,因为系统水容量不好测算,只能估算,我一般是立管加支管的体积再加上末端设备的容量之和,最后乘以0.9的系数
回复
chachababy
2012年04月03日 08:34:47
9楼
我说了,根据我几个工地的现场经验,设计手册的估算是很准的,你要是不信设计手册就得一点点计算水容量,或者你先把所有活干完了往里补水看看水容量再进行稳压的设计订货安装,如果甲方脾气好是可以容忍的,你还有什么更好的办法吗
回复
flyingbird
2012年04月03日 09:30:43
10楼
这个根据容水量及不同温度下的密度计算,也很简单的,要资料的话,发邮件到 flowkey@163.com
回复
xiaoyong331
2012年04月05日 14:19:30
11楼
一直都是把立管跟支管及设备的水加起来,比较麻烦,没得办法啊!
回复
chuwenjun
2012年04月11日 17:22:50
12楼
是的,如果水系统管路比较短的时候还要校核水容量Vc,不能小于3-5分钟的水流量,算起来很麻烦,有没有简单的估算方法。
回复