本来六层的办公楼,避雷带就可以,业主有钱,非要加一根针,我的做法是采用镀锌扁钢40x4与避雷带焊接,大家认为可行吗?
本来六层的办公楼,避雷带就可以,业主有钱,非要加一根针,我的做法是采用镀锌扁钢40x4与避雷带焊接,大家认为可行吗?
2楼
可以
回复
3楼
我不知你的避雷带引下线用的是多大截面的导体,也不知道你的避雷针的保护范围有多大,如果引上线的12mm2的圆钢就可能小了,如果原来引上的是40x4以上的扁钢应没有多大问题,不过最好是单独直接接入主接地网,这样有直接雷击时不会因放电电流过大而造成不必要的损失
回复
4楼
可否利用柱内主筋做引下线(共六处)?
回复
5楼
可以,我认为装避雷针纯属做秀,呵呵
回复
6楼
我这边厂房设计,避雷针接地为独立接地,与避雷网不做连接!
回复