我单位高压计量的电量 和低压各配电室的电量总和相差很多,请问大概能是什么原因?变压器损耗?电容器?还有是不是各个配电室的互感器选择不准确?
我单位高压计量的电量 和低压各配电室的电量总和相差很多,请问大概能是什么原因?变压器损耗?电容器?还有是不是各个配电室的互感器选择不准确?
2楼
差很多是多少,有没有超过15%?
变压器和线路损耗及漏记的量,有可能达20%吧?
回复
3楼
有误差很正常,关键看误差有多大!
回复
4楼
误差多大的说?电容器补偿好像也会产生误差的。
回复
5楼
高压接近30000 低压27000
想知道变压器还有其他的损耗应该按多少计算 如何去算呢?
回复
6楼
“高压接近30000 低压27000 ”
偏差10%,是变压器和线路的正常损耗,非常正常。
回复
7楼
查查变压器的铭牌,什么型号?容量多大?电压等级多少?空载损耗和负载损耗各为多少?
回复