防烟楼梯间和前室的通风问题
medeleine0214
2012年02月21日 13:16:11
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下大家,一个地下建筑,只有地下一层,地面就是绿化带。当然,防烟楼梯间和竖井是伸出地面的,这个加压送风是在一层设风机,从竖井向下送风,然而风口不知道怎么开,在楼梯间和前室各开一个风口(没有电梯)?

请教一下大家,一个地下建筑,只有地下一层,地面就是绿化带。当然,防烟楼梯间和竖井是伸出地面的,这个加压送风是在一层设风机,从竖井向下送风,然而风口不知道怎么开,在楼梯间和前室各开一个风口(没有电梯)?
免费打赏
ziwei_feixiang
2012年02月27日 17:10:11
12楼
只送防烟楼梯间就可以了,这个项目我认为不需要做井,直接在楼梯旁边做个房间设置一个风机直接在楼梯间开口,楼梯间和前室的隔墙设置余压阀。
回复
zhangbingabc610
2012年02月27日 21:42:11
13楼
学习中
回复
wolker
2012年02月27日 22:38:26
14楼
是公共前室,必须分别设置防排烟:
⒈前室和楼梯间分别设自然排烟或机械排烟
回复
junshaobaobao
2012年02月28日 08:38:50
15楼
按规范要求,可不做防烟楼梯间,做成封闭楼梯间就可以了。
回复

相关推荐