【求解】变压器空载运行时有电流产生么?
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2012年02月21日 10:06:40
来自于变压器
只看楼主

交代下前提生产设备用380V/440V-150KVA变压器 由动力柜75A开关配电 虽然设备功率为67KW,以前也接过很多同样的设备,实际运行电流只有50A左右,由于柜子里没有大的开关,开关模数又不一样,就没换大开关。现在情况是 变压器进线开关合闸后,动力柜75A的跳闸。送了几次电,有时候跳有时候不跳。是什么原因呢?变压器的励磁电流峰值?按道理开关应该能躲过峰值啊,还是变压器空载运行有电流。 上一个同样的设备是接的100A的开关,没出现这种情况。 不懂,求解释。

交代下前提
生产设备用380V/440V-150KVA变压器 由动力柜75A开关配电 虽然设备功率为67KW,以前也接过很多同样的设备,实际运行电流只有50A左右,由于柜子里没有大的开关,开关模数又不一样,就没换大开关。

现在情况是 变压器进线开关合闸后,动力柜75A的跳闸。送了几次电,有时候跳有时候不跳。是什么原因呢?变压器的励磁电流峰值?按道理开关应该能躲过峰值啊,还是变压器空载运行有电流。 上一个同样的设备是接的100A的开关,没出现这种情况。 不懂,求解释。
2012-02-21_08-49-17_27.jpg
2012-02-21_09-35-49_203.jpg
2012-02-21_09-38-31_750.jpg

2012-02-21_08-49-17_27.jpg


2012-02-21_09-35-49_203.jpg


2012-02-21_09-38-31_750.jpg

zyz8438
2012年02月21日 15:45:21
2楼
应该是断路器不能躲过变压器的励磁涌流造成的!
回复
wydz4
2012年02月21日 16:32:52
3楼
如何解决这个问题呢?
励磁涌流一般是额定值的8-10倍,那额定值指的是哪个额定值呢?是不是变压器的额定电流?
学继保的一直弄不清楚这问题。
回复
qq27506530
2012年02月21日 16:54:16
4楼
变压器容量也不大 峰值时间没多久吧? 反正有时候跳有时候不跳 现在就等着设备运行 看看怎么样吧
回复
zyz8438
2012年02月21日 16:59:50
5楼


当然是变压器的额定电流!
回复
wyfanyu
2012年02月21日 17:06:53
6楼
不要再变压器刚停后就合闸,等15分钟再合,可以减少剩磁,减小励磁涌流。
回复
jm050601
2012年02月22日 14:49:42
7楼
回复
天空蔚蓝
2012年02月22日 17:51:55
8楼
变压器空载当然有电流了,空载损耗也有
你说的150va小变压器也有,不是多大,好的变压器损耗小点,要看铁芯质量
回复
天空蔚蓝
2012年02月22日 18:01:55
9楼
生产设备用380V/440V-150KVA变压器 由动力柜75A开关配电 虽然设备功率为67KW,以前也接过很多同样的设备,实际运行电流只有50A左右,由于柜子里没有大的开关,开关模数又不一样,就没换大开关。
按你说的380V/440V-150KVA变压器 一次电压380v吗?电流也不对
回复
wu331627852
2012年02月23日 16:26:46
10楼
回复
huiyuan1111
2012年02月23日 16:29:02
11楼
75A也确实小了点,150KVA的电磁涌流会造成跳的