2500KW高压电机基础未二次灌浆的后果
fanhaixiang
2006年09月18日 21:46:14
来自于工地图片
只看楼主

电机扫膛,转子与轴、键配合严重松动,焊接后,开裂。又伤着定子线包

电机扫膛,转子与轴、键配合严重松动,焊接后,开裂。又伤着定子线包

1158588142894.JPG

免费打赏
fanhaixiang
2006年09月18日 21:57:32
2楼
开裂
回复
fanhaixiang
2006年09月18日 22:06:08
3楼
定子线包
回复
石大头
2006年09月18日 22:15:23
4楼
施工安装还是依照程序来呀,不能精简程序,更不能偷工减料.
回复
大胡子
2006年09月18日 22:38:24
5楼
后果很严重
回复
fanhaixiang
2006年09月18日 22:48:17
6楼
这个厂是私营厂,事事讲速度。旧电机安装后,由于体制问题,没有人再去问,直到出了问题,技术部,生产部,安装队,土建施工队等现场检查,结果是基础二次未灌浆。更严重的是这根2500KW电机轴也断了,可惜,没有敢拍下来,直接损失30万,间接影响生产15万。哪个惨、、、、、、
回复
xudi1234
2006年09月20日 10:40:41
7楼


一失足成千古恨!!

回复
fanhaixiang
2006年09月23日 21:27:59
8楼
希望诸位不要再看见这种后果的发生了。这是典型的不负责,最后大家分析的结果是施工方的责任,当然,施工方已经拿到了所要的资金,受损的只是老板和出力的,相关方都没有责任。当然,谁也不愿意谈论此事。
回复
边城浪子8
2006年10月14日 10:49:36
9楼


这就是所谓事故处理吗?说到底还是甲方的损失
回复