施工现场有十几栋楼,甲方项目部进驻现场,关于临时用电中变压器和电缆的选择及供电的方式一般都是当地的电力部门负责吗?如果甲方自己施工,这部分内容应该如何做呢?望施工达人指教一二 谢谢!

施工现场有十几栋楼,甲方项目部进驻现场,关于临时用电中变压器和电缆的选择及供电的方式一般都是当地的电力部门负责吗?如果甲方自己施工,这部分内容应该如何做呢?望施工达人指教一二 谢谢!
免费打赏
renhf113079
2012年02月21日 12:55:09
2楼

这个事情其实是一样的,你接引高压必须要供电局生产技术部门出具接驳方案,然后你可以自己施工,但是必须得有电力施工资质:你最后还得绕到供电局这来,因为电力施工企业一般都是供电局下属或合作企业。不过还有地方行业规定的,不知你在那个位置?
回复
w470234107
2012年02月21日 13:00:16
3楼
各个地区有时会不同,但都要与供电公司联系
回复
q308552452
2012年02月21日 14:16:30
4楼
我们这边只给供电局接高压和变压器,后面都是自己做的,能省很多钱。
回复
zzaq6789
2012年02月21日 20:00:57
5楼
回复
dgshyjm
2012年02月22日 08:26:36
6楼
该省的省了,不该省的一分也省不了
回复
qq125645264
2012年02月22日 09:12:18
7楼
都是由电业局进行设计和施工,甲方进行用电容量的估算,到市局或区电业局进行申请。电业局会按照*元/每平米收取抵押金和增容费用,其外设计施工设备费用都要甲方出钱。计量表一般要额外购买。签订合同过程中也许会有陷阱,比如防护费用、带电作业费等等不会明确写在合同里,以后会另行收取。主要还是要走关系,不给电业局的领导送点,这钱人家还不愿意挣呢
估算容量时,先要明确土建专业的施工布置,施工过程中用电量最大的阶段就是基础施工阶段。
大概估算一下,五万平米施工用电300KVA,还要综合考虑,如果高层的话,基础施工时的螺旋钻机的用电,600mm桩的桩机大约110KW,800mm桩机大约180KW。如果是超流态施工的话,桩机和地泵同时使用,就需要占用一台315KVA变压器。只要满足了基础施工阶段,主体阶段用电量就肯定能够满足。
回复
wjs9152
2012年02月22日 09:52:12
8楼
必须到供电局申请施工用电的容量,自己施工变压器采用油变,安装方式就得根据现场来确定了,可以安装电杆上或者做一个临时配电房,只要能保证方便及安全就好,电缆的话进线部分供电局来安装出线大多采用YJV电缆。
回复
jingshouda
2012年02月22日 14:41:38
9楼
回复
lyf2445073
2012年02月23日 15:59:28
10楼
可与甲方探讨,可甲方与当地电业部门取得用电合同,也可甲方付钱,乙方办电。取得用电许可,还的确定用电容量,是否有用电回路,架设回路,有得需要价钱。
回复
wanght2004going
2012年02月23日 16:58:45
11楼
可能各个地方 不一样的 但是首先要前期到当地供电部分申请
1、确定容量XXKVA 要根据施工机械,降水泵等综合考虑 先用X台XXKVA的变压器 怎么布置(与场平面有直接关系)
2、关系做通变压器可以自己采购
3、电线杆和钢丝线供电局的人来施工,变压器接线,油压开关也是供电局的人来施工,但是往往不是一批人
4、通电时供电局的另外一般人来施工
回复