请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
请教大家一个给水分区的问题:
在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).
市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???
另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么??
请各位前辈回复.
22楼
分区减压
回复
23楼
安装要求
(1)比例式减压阀可垂直或水平安装,较大口径时,优先推荐垂直安装,因为垂直安装其密封圈磨损较均匀,而水平安装由于密封圈受浮动活塞自重的影响,易单面磨损。(此时宜选用合金铝活塞)
DN100算较大口径吗?
回复
24楼
应在支管上减压
回复
25楼
在下觉得,干管安装还是支管安装的问题,还是要看具体情况而定的。在需减压楼层较少的情况下,支管安装比较好。
回复
26楼
问题我都有点看不懂了.
回复
27楼
减压阀的设置怎么计算>?
回复
28楼
支管设减压阀好,估计5、6两层减了就可以了,只要入户管压力小于350kp就行了
回复
29楼
华力大的减压阀质量不好。我使用AD的和华力大的同时用了几百个,结果华力大的有好多出现漏水现象,用户成天要求换,烦死了,而AD有一个也没有出现。不是我崇洋媚外,我也想尽量用国产的,可是国产的实在不争气。这么简单个东西也做得这么差,价格还不比国外的低!