【讨论】吊顶风柜这样接新风管可以吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年02月16日 08:24:34
来自于中央空调
只看楼主

不另设新风机了。过度季节就可以新风全开了吧?为什么人家说组合式空调机组才能实现过度季节全新风呢?像这样,吊柜不也可以实现吗?

不另设新风机了。过度季节就可以新风全开了吧?为什么人家说组合式空调机组才能实现过度季节全新风呢?像这样,吊柜不也可以实现吗?

QQ截图未命名.png

免费打赏
libo2000
2012年02月16日 16:51:38
12楼

可以啥?
啥都不可以。
回复
libo2000
2012年02月16日 16:53:17
13楼

看来开利等空调公司要笑了:以后新风机用普通回风工况机组就好了,省钱大大的有。
回复
libo2000
2012年02月16日 17:05:30
14楼
说说楼主的设计吧
1、大回风+少量新风是勉强可以接受的。当然,不得已才这么做。即在回风箱上接一根小新风管+调节阀(少量新风)。
楼主说的什么全新风,唉!楼主还是多看书吧,我是没法说清楚的。
首先什么乱七八糟的新、回风调节方式那是完全不靠谱的,更别说新风工况与回风工况的差别了。
2、空调器前面设防火阀,那是那个世纪的古董糟老头师傅的做法?还是280度的----晕。
3、就这个大空间来说,应该单设独立的新风系统。
4、送风支管似乎太细了。
回复
ruipuxizo
2012年02月16日 17:46:08
15楼
我觉得寒冷地区新风入口最好有加热设备,原因是节假日空调系统不开时,新风机易被冻坏!!!
回复
llc1968
2012年02月16日 21:44:30
16楼
做做风量平衡就知道行不行了
回复
夜宵77
2012年02月17日 08:11:04
17楼
这不是我画的,这里不讨论他画的好不好,只是这个方式,我的意思是过渡季节全新风,对开多叶调节阀全开不就是了,风柜只开风机不行吗?
回复
hdjdxgh
2012年02月17日 08:36:39
18楼
竟然还有这么多人说可以,悲哀啊
回复
夜宵77
2012年02月17日 09:00:12
19楼
我算了下,平时情况新风10%的时候,设计室内参数26℃,混风参数很接近样本上回风工况的27 21
回复
yiyepianzhou123
2012年02月17日 11:18:36
20楼
呃,普通的酒店我都这样做的。
回复
shengdashuai
2012年02月17日 20:41:21
21楼
我也正在做这样的一个项目,一个车间要求八万风量,打算用空调器,夏季直接用空调器当新风机
回复