请教大家一个问题:我现在做一个工程,规划的雨水出水口标高比雨水所排入的河道常水位标高高约15米,请问怎么解决呀?谢谢您们!
请教大家一个问题:我现在做一个工程,规划的雨水出水口标高比雨水所排入的河道常水位标高高约15米,请问怎么解决呀?谢谢您们!
2楼
坐等回答
回复
3楼
是高了还是低了??出水口本应该比河道的高吧,等高人解答
回复
4楼
15米啊?高差也太大了吧?
回复
5楼
我记得好像有做跌水的排出口。。
回复
6楼
首先可采用管道的最大坡度,以减小总跌水高度。然后最后管段的几个检查井都做上下游跌水,跌水小于等于2米,检查井不做成跌水井,出水口标高在洪水位上1-2米即可。
[
本帖最后由 moonshine1980 于 2012-2-16 17:20 编辑 ]
回复
7楼
太夸张了吧,如果你说的没错,只能证明规划的在乱做了。是不是地势起伏比较大?那就要考虑做跌水咯
回复
8楼
.............................................
回复
9楼
河的堤岸有这么高吗?如果有 你这工程施工还真麻烦 如果是 6楼说的是个办法 但我觉得你肯定那个地方弄的不对 除非在峡谷 平原地区的合流那能高差那么大
回复
10楼
兄弟们这个有国标图集的,管道入河道的入口图集,图集上有跌水式的这种入口。
去找图集看看吧,一看便知。比如说,我们的华北标准05S7上就有。
回复
11楼
华北标准05S7上就有
回复