求助关于稳压减压阀的问题
xhsdnet
xhsdnet Lv.2
2012年02月15日 09:58:26
只看楼主

麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。 谢谢

麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。
谢谢

图片1.png

免费打赏
tanyan
2012年02月17日 16:09:58
12楼
大于150的可以比主管小一号的
回复
tracy_319
2012年02月17日 17:07:54
13楼
不懂啊,过来学习一下啦,向各位工程师致敬,多讲些有用的东西哈!
回复
dvd
2012年02月17日 17:08:32
14楼


学习了
回复
ley
2012年02月18日 02:59:14
15楼

说得没错。
减压阀管径是按设计流量选用,并非是按管子选用。
不懂者勿乱言!
回复
苏丹丹丹
2012年02月18日 10:23:27
16楼
减压阀根据样本中流量来选型
回复
li-shimin
2012年02月18日 15:21:51
17楼
如采用等径管,减压阀一工作就会造成瞬间压力降低。管径小会保持一定的压力。
回复
vico_raul
2012年02月18日 22:33:55
18楼
过来看看..........................学习学习..................................
回复
造杯水
2012年02月19日 21:20:26
19楼
减压阀出口端连接的管道,其管径不应缩小,且管道直线长度应不小于5倍公称直径。
建筑给排水设计超级群(189161962)回答完毕!
回复
zyd1100
2012年02月20日 08:45:12
20楼
减压阀组应设在报警阀前
回复
wsl3559
2012年02月20日 08:47:14
21楼
按规范应一致
回复