麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。 谢谢
麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。
谢谢
2楼
这个是图上有误吧,我做减压阀都是与管径相同的!!
回复
3楼
个人认为从理论上讲是可以的,减压阀的作用不就是减压力嘛,管径变小增大水头损失也是减压的一种方式啊,如节流管,孔板等都是减少过流断面来实现减压的,因此减压处管径可适当变小,只要流速不超过规范要求都可以。减压阀比较贵。
不过我做的工程阀都是同管径的
回复
4楼
管径小了,前后的闸阀,过滤器,减压阀都变小了,成本降低!
4个闸阀,2个过滤器,2个减压阀 都从150变成80,可以省很多钱哦!
设计者应本着在满足规范要求,满足功能的前提下尽可能为甲方创造价值
回复
5楼
谢谢!大家了
回复
6楼
本图的问题是,减压阀组应设置在报警阀之前。报警阀后的减压用孔板或节流管,规范上有要求。
回复
7楼
径小了,前后的闸阀,过滤器,减压阀都变小了,成本降低!
4个闸阀,2个过滤器,2个减压阀 都从150变成80,可以省很多钱哦!
设计者应本着在满足规范要求,满足功能的前提下尽可能为甲方创造价值
正解,但是需要补充,流速需要计算,不能超标。
回复
8楼
没做过这样的,一般情况都是做同径的管配件
回复
9楼
同意这位仁兄的观点,呵呵呵
回复
10楼
6楼有理 呵呵 减压阀要设置在报警阀之前
回复
11楼
这个是根据减压阀的样本选取的,管径与减压阀的额定流量有关,并不与连接管的管径有关,因此减压阀不一定与管道管径相同,这是如果比较小的系统,常常选取相同管径的减压阀。
回复