求助关于稳压减压阀的问题
xhsdnet
xhsdnet Lv.2
2012年02月15日 09:58:26
只看楼主

麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。 谢谢

麻烦请帮忙看看,为什么图纸上DN150的管道上使用的却是2组DN80的减压稳压阀。
谢谢

图片1.png

免费打赏
w-jwei
2012年02月15日 19:37:15
2楼
这个是图上有误吧,我做减压阀都是与管径相同的!!
回复
duping81
2012年02月15日 22:09:20
3楼
个人认为从理论上讲是可以的,减压阀的作用不就是减压力嘛,管径变小增大水头损失也是减压的一种方式啊,如节流管,孔板等都是减少过流断面来实现减压的,因此减压处管径可适当变小,只要流速不超过规范要求都可以。减压阀比较贵。

不过我做的工程阀都是同管径的
回复
duping81
2012年02月15日 22:12:29
4楼
管径小了,前后的闸阀,过滤器,减压阀都变小了,成本降低!
4个闸阀,2个过滤器,2个减压阀 都从150变成80,可以省很多钱哦!
设计者应本着在满足规范要求,满足功能的前提下尽可能为甲方创造价值
回复
xhsdnet
2012年02月16日 08:57:24
5楼
谢谢!大家了
回复
duping81
2012年02月16日 21:59:09
6楼
本图的问题是,减压阀组应设置在报警阀之前。报警阀后的减压用孔板或节流管,规范上有要求。
回复
zhangxf1116
2012年02月17日 10:21:48
7楼
径小了,前后的闸阀,过滤器,减压阀都变小了,成本降低!
4个闸阀,2个过滤器,2个减压阀 都从150变成80,可以省很多钱哦!
设计者应本着在满足规范要求,满足功能的前提下尽可能为甲方创造价值
正解,但是需要补充,流速需要计算,不能超标。
回复
acc333
2012年02月17日 11:46:34
8楼
没做过这样的,一般情况都是做同径的管配件
回复
ll704648
2012年02月17日 13:19:20
9楼

同意这位仁兄的观点,呵呵呵
回复
wushengying1985
2012年02月17日 13:20:37
10楼
6楼有理 呵呵 减压阀要设置在报警阀之前
回复
wangsen84
2012年02月17日 14:23:49
11楼
这个是根据减压阀的样本选取的,管径与减压阀的额定流量有关,并不与连接管的管径有关,因此减压阀不一定与管道管径相同,这是如果比较小的系统,常常选取相同管径的减压阀。
回复

相关推荐