关于冷却水的加药和水质报告
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2012年02月14日 19:01:53
来自于制冷技术
只看楼主

最近接了一单,业主方要求每月出冷却水的水质报告,请问大家如何来做这个水质报告,加些什么药,那个品牌的好呢?谢谢

最近接了一单,业主方要求每月出冷却水的水质报告,请问大家如何来做这个水质报告,加些什么药,那个品牌的好呢?谢谢
免费打赏
专技
2013年05月08日 22:04:38
2楼
水质报告可以到相关的水质化验中心或化验所之类的有资质的地方去,化验一次300~500不等,并有相关印章,如果业主方不要求官方认证的情况下,可以随便找个水处理厂给你化验,但是化验结果对方不负责任的。也就是只能作为参考,不能作为官方依据。
回复
adingkgb
2013年05月08日 23:53:19
3楼
如果是常规的开式(冷却塔)循环冷却水系统,那么忧郁存在蒸发量,所以会产生浓缩。容易导致结垢(特别是换热器内面结垢)。
另外,还会有腐蚀情况(把管子烂坏),生长藻类及细菌
所以冷却水既要排污,也要防止腐蚀,还要杀生。
循环冷却水水质有国家标准的,水质处理严格来说要达到这些要求:
根据供液循环冷却水处理规范GB50050-2007的要求
浊度小于20NTU、
PH在6.8-9.5、
钙硬度+甲基橙碱度小于1100mg/L(钙硬度小于200mg/L)
总铁(Fe)小于1.0mg/L
Cu2+小于0.1mg/L
CL-小于1000或700mg/L
SO24-+CL-小于2500mg/L
硅酸小于175mg/L
Mg2+xSiO2小于50000
游离氯0.2-1.0mg/L
等(如果是炼油类企业,还有其他一些石油相关类指标)
回复
adingkgb
2013年05月08日 23:58:29
4楼
一般的处理方法
排污,是控制浓缩倍率(一般常规的控制浓缩倍率在4左右)的主要手段,也是调整浊度的方法之一
旁滤,控制浊度的重要手段
投药:缓蚀阻垢剂(缓解腐蚀阻止结垢)、杀生剂(杀灭菌藻类),消泡剂(投加杀生剂时,菌藻类的尸体剥落或产生黏液会导致水体大量起泡,消泡剂可消除泡沫)

水质检测方法是化验及挂片试验等
回复
zhanxlzhk
2013年05月09日 07:07:50
5楼
版主的解释较为清楚,学到了一些这方面的知识。希望能提供相关的资料让大家学到更多更好的知识。
回复
zzm999999
2013年05月09日 17:18:26
6楼
谢谢斑竹,学到很多。
回复

相关推荐