【求教】 浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2012年02月14日 11:27:45
来自于断路器
只看楼主

刚接触这行不久,期待高手解答。具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?

刚接触这行不久,期待高手解答。
具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?
免费打赏
wws1223
2012年02月15日 20:24:56
13楼
回复
zhengyi2525
2012年02月16日 08:33:35
14楼
回复
zhengyi2525
2012年02月16日 08:34:19
15楼
回复
f051010801
2012年02月16日 10:38:55
16楼
感谢6楼给出的答案,学习了
回复
lujians-2009
2012年02月16日 12:40:23
17楼
学习 学习 学习
回复
z383452
2012年02月16日 22:08:17
18楼
学习了
回复
zhuo881117
2012年02月17日 10:37:25
19楼

谢谢
回复
zhurongxin1234567
2012年02月17日 12:39:27
20楼
主要关键是在断几P IN都是25A 如果是四进五线制 那么进户线入户时PEN进行重复接地 N先已经收到保护  所以SPD只要断3P就可以   如果是五线制,那么是PE线进行重复接地, 所以SPD要断4P
回复
xinlei88527
2012年02月17日 13:08:26
21楼
这样给楼主解释吧,雷击电流放电时间短、电流大,所以要选取反时限特性的保护开关作为SPD的前端保护最为合适。微型断路器并不具备反时限特性,所以选用熔断器是非常合适的。
回复
长歌而行
2012年02月17日 13:21:18
22楼
请问入单元如果采用TNCS ,4线引入,采用3P断路器和SPD;从这个箱子分出去的箱子中都采用4p的熔断器和SPD,对么?