刚接触这行不久,期待高手解答。具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?
刚接触这行不久,期待高手解答。
具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?
23楼
找厂家!他们自己选择的才安全,自己了解自己的产品。
回复
24楼
学习中,真的很长知识啊。
回复
25楼
施耐德产品手册里有,而且要注意,必须用4p的开关
回复
26楼
回复
27楼
分断电流大于40ka,微断肯定就不够了,至少要用塑壳了,
回复
28楼
不同的厂家有不同的配置方法。SPD和其后备保护设备(熔断器或断路器)最好是同一厂家的,如何配置最好参照厂家样本。如施耐德SPD就说明要和自家相应的断路器配合,西门子SPD则喜欢用熔断器配合。所以,SPD和其后备保护的选型一定要参照厂家样本!
回复
29楼
S
N
10mm2
S
PE
16mm2
学习了。电涌保护器主要限压元件为压敏电阻芯片
有两种情况,一是由于芯片制造工艺及所处电源环境影响,芯片在遭受冲击电流或暂态过电压,亦或只是接在电路中,会发生老化,主要表现为泄露电流增加,限制电压提高,出现发热情况,严重时还可能发生爆炸。所以前端需连接断路器或熔断器,当露电流增大时可断开电涌保护器和电路连接,以免发生危险。
二是当冲击电流较大将芯片击穿时,电涌保护器就变成了短路状态,也需要前端的熔断器或断路器将其与电路断开。
所以连接的熔断器或断路器在不同的故障模式起不同的作用,从我们制造商的角度推荐用户使用双保险,两个电涌保护器连接进电路,(哈哈当然我们希望用的越多越好啊),不过一般一套就可以了,理解防雷的本质是把危险降低至一个可以接受的程度,并不是完全消除它,你如果了解了前端断路器的作用,就不用在纠结于是用多大的了,自己配差不多就行
40kA的SPD是二级保护,一般使用IP63的32A左右的就差不多了,有时候也要根据品牌配备。所以先要了解系统知识,在发展到末枝,学起来比较容易。
防雷就是这样,糊里糊涂的,越学多越头晕
回复
30楼
要计算冲击电流 超过40KA应该用熔断器 不用断路器
回复
31楼
赞同
回复
32楼
SPD是末端设备保护,一般使用32A/4P空开,接线不小于10平方MM,连线不能打圈,就地接该地端,线越短越好,
回复