【求教】 浪涌保护器上端的断路器是如何选择的?
zhuo881117
zhuo881117 Lv.7
2012年02月14日 11:27:45
来自于断路器
只看楼主

刚接触这行不久,期待高手解答。具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?

刚接触这行不久,期待高手解答。
具体的举个例子来说,施耐德的PR40,最大放电电流是40KA,电压是340V,那么上级断路器应该选多大,具体是根据什么计算的?
免费打赏
zhuo881117
2012年02月14日 16:23:22
2楼
求高手解答
回复
liay2009
2012年02月15日 11:16:14
4楼
我也很想知道答案,怎么算好。
回复
越长大越不安
2012年02月15日 11:32:27
5楼
用C65L-20A/4P的吧!我们是这样用的!
回复
nbyjming
2012年02月15日 12:24:45
6楼
浪涌保护器后备保护元件可采用熔断器和小型断路器或塑壳断路器,与SPD配合后,应可保护在额定电涌电流作用时,后备保护元件不动作,保证电涌电流的正常泄放,同时其作用在支路上的残压Ur低于用电设备的保护水平Up。以保证系统及用电设备安全。具体的选用可参见下表:
放电(冲出)电流 熔断器额定电流A 断路器额定电流A 备 注
5kA(8/10) 32 gG 6 C型
15kA(8/10) 40 gG 10 C型
20kA(8/10) 50 gG 16 C型
30kA(8/10) 63 gG 25 C型
40kA(8/10) 100 gG 40 C型
60kA(8/10) 160 gG 100 C型
25kA(10/350) 250 gG 选用塑壳断路器
35kA(10/350) 315 gG
回复
晶开儿心
2012年02月15日 13:23:47
7楼
谢谢楼上的
回复
xst123456789
2012年02月15日 13:45:45
8楼
谢了!
回复
sydl18
2012年02月15日 14:58:22
9楼
我们这里从来都用熔断器的,真没有用过微断,按6楼给出的,楼主说的应该选用C40的微断吗,另外,gG是指什么?
回复
nbyjming
2012年02月15日 15:21:59
10楼
第一个字母表示分断范围,第二个字母表示使用类别,gG表示一般用途全范围分断能力的熔断体。其它还有gM、aM、gD、gN等。
回复
yjm198987era
2012年02月15日 15:40:30
11楼
我们这里一般用的是C40A的断路器 微断
回复
liqing126
2012年02月15日 20:15:32
12楼
施耐德常见技术问题解答
50KA (10/350) 断路器为160A NS160N TM-D
35KA (10/350) 断路器为125A NC125H C
65KA (8/20) 100KA 断路器为50A C65-NC100 C
40KA (8/20) 断路器为20A C65 C
8~20KA (8/20) 断路器为10A C65 C
回复