低区热水循环这样设减压阀行吗
jixiujuansc83
2012年02月13日 17:36:06
只看楼主

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

未命名1.jpg

免费打赏
jwlvictor
2012年02月17日 09:55:31
22楼
这是典型错误之一,解决办法有两个:
1、设置两个热水系统;
2、低区配水横支管设置减压阀。
希望对楼主有帮助!
回复
iloveyoubm34
2012年02月17日 10:57:39
23楼
确实 技术措施热水那一章写的很详细
回复
xiongmaoji
2012年02月17日 15:28:44
24楼
我只能无语。其实这个系统是个很简洁的系统,稍微改改就可以的。好像大家都是打酱油路过,发两句言赚点分就走人。
回复
wangweivcc8
2012年02月18日 06:58:19
25楼
怎么直接接冷水管
回复
wsl3559
2012年02月20日 08:46:32
26楼
不行,低区水无法循环
回复
qhwsjy01
2012年02月20日 13:12:16
27楼
低区回水不利,规范条文说明!