低区热水循环这样设减压阀行吗
jixiujuansc83
2012年02月13日 17:36:06
只看楼主

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

求教高层热水分区,高低区热水循环这样设减压阀行么?

未命名1.jpg

免费打赏
charles1016
2012年02月15日 21:28:22
12楼
不行。
热水分区的话,冷水源也应该是分区;
另外,要么分区设循环泵,要么在下区回水管上设增压泵,补上减掉的压力;
大概是这样吧,具体看技术措施上有。
回复
goddfp
2012年02月15日 21:34:33
13楼
低区水回不去,规范条文说明里讲的很明白。

weber1224:规范条文解释说低区回不去,应该有问题,怎么会回不去?难道混水龙头,冷水水压比热水水压高 热水就出不来吗?

回复
acc333
2012年02月16日 09:26:18
14楼
应该各分区分开设置循环泵组的
回复
iamliling
2012年02月16日 10:53:42
15楼
不可以。图上低区压力小,回不去,所以要分区设循环泵。
回复
麦森
2012年02月16日 10:54:11
16楼
买本技术措施吧。好好看看。慢慢学,不难啊,3个月就可以了。
回复
xiongmaoji
2012年02月16日 12:01:52
17楼
高区回水管上加个减压阀不就可以啦。
回复
wushengying1985
2012年02月16日 13:09:30
18楼
冷水怎么直接就变成热水了?没看懂
回复
版专攻
2012年02月16日 14:19:55
19楼
楼主仔细研究下,技术措施6.13节,201-205页会明白的,你不只减压阀设置有误,循环水泵等也不正确
回复
wangsen84
2012年02月17日 08:52:34
20楼
楼主,个人感觉错误很多,主要错误1、应高区地区各设一个回水泵,2、高区地区最好设两个水加热器,且室内冷水供应要同压,不然也会造成无法使用的后果。3、注意加止回阀等附件,防治水路倒流。

[ 本帖最后由 wangsen84 于 2012-2-17 08:54 编辑 ]
回复
xiongmaoji
2012年02月17日 09:38:21
21楼
大家都言之凿凿。同压啊,分区啊,同程啊,兄弟有点不明白:
1、同压-从图上哪里可以得出冷热水不同压的结论。如果冷热水分区范围一致,冷水低区也是减压阀减压,冷热水同源,从何得出冷热水不同压的结论。
2、分区设换热器-高低区用一个换热器不可以吗,只要满足换热要求就可以了
3、同程-太简单了,低区回水管多绕两下,高低区的管路就同程了
4、同压-担心高区回水压力太大,加减压阀啊,减到和低区回水压力一致,两个回水管路都可以回水了
回复