屋顶水箱的水压能满足消防要求吗?
yuchq
yuchq Lv.2
2004年01月31日 13:53:08
只看楼主

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?

临时高压系统中屋顶水箱备有前10分钟的消防水量,可水箱与最不利点水位差也就5-6m吧,水压满足不了要求啊?
免费打赏
tyylhz
2006年02月27日 19:11:12
72楼
多层没有高度要求,高层静压0.07Mpa.
回复
hjflying
2006年02月27日 21:07:37
73楼
不太明白。请问对于只设消火栓系统的多层,满足水压的要求有什么用?当消防人员赶到时,消防泵已经启动,难道不能满足水压的要求吗?
回复
lookfish1982
2006年04月09日 21:50:17
74楼
我们这得做法就是超过二层的建筑(设有消火栓系统),都要设屋顶消防水箱,还要加上气压罐稳压设备。
但是这样做,感觉既不是临时高压(因为有稳压罐),有不是稳高压(因为并没有设消防主泵),小弟感到也是十分困惑阿
回复
猪仙
2006年04月11日 16:27:33
75楼
建议设置2台管道泵,以保证最不利点压力。
回复
rubywang2nd
2006年04月18日 15:24:20
76楼
比较麻烦,计算出的最不利点所需要的水压一般是18m左右,但是水箱的设置高度又说要满足最不利点静水压不低于7m,明显最不利点的消火栓水压是不够的
回复
hnu2009
2009年04月06日 11:28:47
77楼
hhh
回复
hjp0077
2009年08月26日 10:47:23
78楼
太老的贴子,新规范早出了。